炎炎夏日到来,许多民众迫不及待打开冷气,却发现冷气机滴水,这恼人的问题应如何解决?专业人士解答。

安装、维修空调与冷库技术工作员陈先生表示冷气漏水、滴水多半的原因都是排水不良或冷凝器结冰,导致接水盘的出水口也结冰,无法排水,但要如何对症下药解决,方法各异。

例如有一回陈先生帮客户维修空调,一开始以为是中央空调的接水盘水位高了,于是把整个空调关掉,准备使用二氧化碳(CO2)气体喷下水管道、抽干接水盘的水,就可以解决问题。但陈先生拆开机器以后发现冷凝器上的隔热层脱落,覆盖了一半的冷凝器,所以才造成漏水。陈先生说:“漏水是最常见的问题,但每个空调发生的原因都不同。”

陈先生表示,一般家庭冷气机漏水,首先可以检查排水管是否畅通,以及排水管和空调是否连接妥当。若这些都没有问题,可能就得找专业人士检测。

比较常见的漏水原因是安装发生偏移,有时候空调的室内机安装不够牢固,时间久了发生位移,导致排水管有一侧位置偏高,造成排水困难。这时需要移动分体空调(Mini-Split),并用水准仪重新校准空调位置,这就需要找专人维修,民众一般很难自行解决问题。

另一种是排水管老化或弯曲,导致排水不顺,产生漏水的问题。这种情况比较简单,只要换排水管即可解决,有些民众会自己动手更换管线。若是排水管堵塞,造成冷凝水无法排出,也只需清洗排水管使其疏通即可解决。

配管出现冷凝水也会引起漏水。这种通常是因为管路上的保温材质过薄或未完全包覆,导致管内制冷剂通过时结霜。一般空调维修技师检修时,都会观察保温材质,若出现老化、过薄等问题,就要重新包裹或更换胶布。

还有一种常见的漏水原因是,分体空调的室内冷凝器太脏。这时只要用清洗剂冲洗,并用刷子洗刷掉灰尘、棉絮,或用风扇将灰尘吹掉,就可以解决冷气漏水的问题。如果是可见灰尘,民众可以自行清洗,但若需要拆卸零件,陈先生建议还是找专业人士清洗为佳。此外,如果是中央空调,一般的空调公司不处理,需要找专门清洗冷凝器的公司进行清洗。